【求解】大型商业中庭消防的报警探测器设置
jyglh
jyglh Lv.7
2012年04月16日 09:33:33
来自于防雷减灾
只看楼主

一个9W方的商业,地上5层,地下一层中庭高度24米,水上设消防炮,电上考虑设置红外光束感烟探测器但是报警规范8.2.1规定,顶棚高度为10~20m米那是不是红外又不能设了呢????????????????省消防意见说,除了设红外光束外,还应设置另一种报警探测器,至少应设置两种探测器,但除了红外处还能设置什么探测器在这么高的中庭呢?????????????

一个9W方的商业,地上5层,地下一层
中庭高度24米,水上设消防炮,
电上考虑设置红外光束感烟探测器
但是报警规范8.2.1规定,顶棚高度为10~20m米
那是不是红外又不能设了呢????????????????
省消防意见说,除了设红外光束外,还应设置另一种报警探测器,
至少应设置两种探测器,但除了红外处还能设置什么探测器在这么高的中庭呢?????????????
免费打赏
jyglh
2012年04月16日 10:23:40
2楼
请哪位高手给解答一下啊
回复
jyglh
2012年04月17日 08:41:29
3楼
回复
忘记的回忆
2012年04月17日 09:07:51
4楼
也想知道答案
回复
mqli2004
2012年04月17日 10:10:28
5楼
首先,红外光束设二层,中间一层,顶部一层。
第二,按消防意见,增加可见光探测器。
回复
nirener
2012年04月17日 10:14:53
6楼
受教!火灾自动报警是个系统工程。(后面一句是网易嫌我说话少补上的。)
回复
加肥猫
2012年04月17日 13:26:34
7楼
最近很多项目上发现,中庭普遍采用火焰探测器配合水炮使用,据说江苏省特别的严厉,其他地方情况不清楚。
回复
maoshua0556
2012年04月17日 13:46:50
8楼
两种 电抗器已经很安全了吧
回复
wusco
2012年04月17日 13:55:13
9楼
用视频火灾报警器啊
回复
lulizhu
2012年04月17日 14:30:11
10楼
采用火焰探测器
回复
crazyboy
2012年04月17日 17:19:33
11楼
有的地方,光火焰探测器和水炮之外还要求加红外对射探测器
回复