请教各位高手:1.本工程为酒店建筑。只有地下一层,地下一层有停车库、制冷机房、配电房、发电机房、泵房。其中配电房、发电机房、停车库的通风和防排烟都好做,而制冷机房、泵房都没有风井这个通风及防排烟该如何做。2.制冷机房、泵房、配电房、发电机房等这些设备用房需要做独立的通风系统还是可以共用,比如泵房和停车库、制冷机房和停车库可以共用一个通风系统吗??另外这些设备用房需要做防排烟吗??
请教各位高手:
1.本工程为酒店建筑。机电用房不用做防排烟,制冷机房是要做事故通风的,
回复
13楼
理一理,如下:
1、配电房、发电机房等要做平时通风系统、火灾其灭后的排废气系统;
2、泵房、制冷机房要做平时通风系统;(制冷机房若有燃气作为燃料时才需要做事故通风)
3、车库看面积的大小来确定是否设机械排烟系统,一般来说,车库考虑通风和排烟。
回复
14楼
公用可以,不过阀门太多了。容易混。消防泵房是要设排烟的
回复
15楼
做单独的通风系统吧,增加风井
回复
16楼
学习了哈。。。。
回复
17楼
直接装个排气扇可以么。。
回复
18楼
学习了哈。。。。。。
回复
19楼
求高手回答 装排气扇可以吗 是不是还是单独做套系统呢
回复
20楼
有点头绪了,但具体做还不做还是不很清楚,做的话依据是什么?不做的话依据又是什么?求指点。。。
回复
21楼
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中P36明确规定制冷机房设备间排风系统宜独立设置且直接排向室外,个人觉得既然不是强条可以都用一个系统的。只是新规范中制冷机房需要考虑到事后通风。
回复