收录于话题 氟制冷机房设计要求如下: 1、大、中型冷库氟制冷机房应设置气体浓度报警装置,当空气中氟利昂气体浓度达到设定值时,应自动发出报警信号,并自动开启事故排风扇,气体浓度传感器应安装在制冷机房内距离地面0.3m处。 2、氟制冷机房可不单设控制室,各制冷设备控制柜,排风机控制柜等可布置在氟制冷机房内。 3、各制冷压缩机组宜由低压配电室按放射式配电,对不设制冷机房分散布置的小型氟制冷压缩机组,也可采用放射式与树干式相结合的配电方式。
氟制冷机房设计要求如下:
1、大、中型冷库氟制冷机房应设置气体浓度报警装置,当空气中氟利昂气体浓度达到设定值时,应自动发出报警信号,并自动开启事故排风扇,气体浓度传感器应安装在制冷机房内距离地面0.3m处。
2、氟制冷机房可不单设控制室,各制冷设备控制柜,排风机控制柜等可布置在氟制冷机房内。
3、各制冷压缩机组宜由低压配电室按放射式配电,对不设制冷机房分散布置的小型氟制冷压缩机组,也可采用放射式与树干式相结合的配电方式。
4、制冷压缩机的动力配电可采用绝缘的铜芯电线穿钢管理的暗敷,也可采用铜芯交联电缆桥架敷设或敷设在电缆沟内。氟制冷机房内的动力配线一般不应敷设在电缆沟内,当确有需要时可采用充沙缆沟。
6、制冷机房应按照正常环境设计。照明方式宜为一般照明,设计照度不应低于150lx
7、制冷机房及控制室备用应设置备用照明,大、中型冷库制冷机房及控制室备用照明照度不应低于正常照明的50%,小型冷库制冷机房及控制室备用照明照度不应低于正常照明的10%,当采用自带蓄电池的应急照明照明灯具时,应急照明持续时间不应小于30min。