请教中央制冷机房设计问题
feitian4525
2013年08月09日 15:20:44
来自于中央空调
只看楼主

我公司项目制冷面积约4.8万平方,其中9500平方为酒店客房,其余为商业、餐饮、KTV、电玩城、商务办公,原设计院设计的冷冻系统为一次泵定流量+二次泵变流量系统,但我们甲方和制冷机组生产厂家接触过程中,他们提出可以采用一次泵变流量系统,请问这种系统用于我们这个项目是否合适?一次泵变流量应该节能。再一个问题,制冷机组热回收系统应用怎么样?谢谢各位了!

我公司项目制冷面积约4.8万平方,其中9500平方为酒店客房,其余为商业、餐饮、KTV、电玩城、商务办公,原设计院设计的冷冻系统为一次泵定流量+二次泵变流量系统,但我们甲方和制冷机组生产厂家接触过程中,他们提出可以采用一次泵变流量系统,请问这种系统用于我们这个项目是否合适?一次泵变流量应该节能。
再一个问题,制冷机组热回收系统应用怎么样?
谢谢各位了!
fine_2009
2013年08月09日 18:26:25
2楼
各环路阻力相差不大的情况下,可以用一次泵变流量,反之,各区域水温要求不同或阻力相差很大,且工程较大适合用二级泵系统。
制机组热回收用于洗浴用热水不错,但要知道它只能用于夏季制冷运行,冬季是没有回收余热的,冬季热源仍要另行解决。