我在一个小型的低压机组检修时,励磁装置断开,水机低速转动,在出线柜合隔离刀后(变压器低压侧,已带电),由于隔离刀机构问题没有合到位,操作人员就用合隔离刀的手臂直接去敲击隔离刀使之合到位,但操作人员大意,操作手臂使B、C相短路,操作手臂直接被打飞,(关键问题来了),为什么隔离刀位置不拉幅,却是隔离刀下端的断路器触点处巨大拉幅,断路器烧了,人也因拉幅烧伤。。。。求解!
我在一个小型的低压机组检修时,励磁装置断开,水机低速转动,在出线柜合隔离刀后(变压器低压侧,已带电),由于隔离刀机构问题没有合到位,操作人员就用合隔离刀的手臂直接去敲击隔离刀使之合到位,但操作人员大意,操作手臂使B、C相短路,操作手臂直接被打飞,(关键问题来了),为什么隔离刀位置不拉幅,却是隔离刀下端的断路器触点处巨大拉幅,断路器烧了,人也因拉幅烧伤。。。。求解!
2楼
“拉幅”————拉弧!
隔离开关合不到位(二相没接触到),下面断路器没合,电流不成回路,低压还不使刀口击穿,所以隔离开关没拉弧。
当金属操作手柄使相间短路时,短路电弧引到断路器,因断路器相间距离比隔离开关有小,断路器相间弧光短路,烧断路器。当然,短路电弧把操作人员烧伤。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-14 11:51 编辑 ]
回复
3楼
按楼主的口音————灰机.....灰过
回复
4楼
“拉幅”
区管分析得通透。
一个硬道理:绝缘击穿、放电、拉弧,总是从绝缘最薄弱的部位开始的;电流总是从阻抗最小的路径流通的。
回复
5楼
好像有那么回事,但是上端隔离刀没拉弧,
回复
6楼
在1楼你自己说的:“操作手臂使B、C相短路,操作手臂直接被打飞”!!!
回复
7楼
操作员合格吗?违章操作
回复
8楼
检修时候还敢用金属手柄去敲击。。。。
回复
9楼
很有道理。
回复
10楼
区管分析的很透彻
回复
11楼
隔离刀害死人了。。。
回复