求救!!设计锻造厂房照明
zhukai726
zhukai726 Lv.2
2006年10月20日 12:44:37
来自于照明工程
只看楼主

小弟正在设计一个18m*73m的厂房照明,厂房高度8.5m,要求照度达到500lx,厂房环境有油烟、尘埃、温度可能超过65度。问题:1、我该选用什么样的灯具,什么样的光源?2、我用想GE的金卤灯400w的,怎么样解决频闪问题?请各位前辈指教。

小弟正在设计一个18m*73m的厂房照明,厂房高度8.5m,要求照度达到500lx,厂房环境有油烟、尘埃、温度可能超过65度。问题:1、我该选用什么样的灯具,什么样的光源?2、我用想GE的金卤灯400w的,怎么样解决频闪问题?请各位前辈指教。
免费打赏
zhukai726
2006年10月20日 12:45:09
2楼
希望大家帮忙解答,跪谢!!
回复
zh_yingyu
2006年10月20日 13:14:26
3楼
用400W金卤灯是可以的。解决频闪的方法:1.改善灯具控制线路设计,这点GE应该是满足的2.相邻灯具采用不同相序。
另外你要注意灯具要采用防腐防尘灯具
回复
tely-007
2006年10月21日 21:11:00
4楼

能具体说下吗?
回复
zhukai726
2006年10月22日 14:01:10
5楼



谢谢大哥的意见,我慢慢琢磨!!
回复
lizijunxiaolijie
2006年10月23日 09:08:25
6楼
选择灯具的功率合适,防护等级至少要达到IP54,防腐性能要达到WF2,还应具有抗震性能,这样才能满足恶劣工业环境的工作需要.
回复
zh_yingyu
2006年10月23日 11:31:21
7楼
4楼的兄弟,改善灯具控制线路是指灯具内部启动灯具的线路,是灯具厂商不断提高的内容之一,我只是应用,懂的实在不太多
回复
tely-007
2006年10月23日 18:09:02
8楼


谢谢!你这样说我已经够明白了,呵呵
回复
tely-007
2006年10月23日 20:57:51
9楼

选材料不容易粘上油烟的,因为沾上了很不要清洁,呵呵