关于《混凝土结构设计规范》梁最小配箍率的疑问
icefirefly1
2012年04月13日 16:41:25
只看楼主

《混凝土结构设计规范》9.2.9条第三款,当V大于0.7ftbho+0.05Npo时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fyv。但对于规范6.3.4条规定的受集中荷载的独立梁,当V小于0.7ftbho但是大于1.75/(a+1)ftbho+0.05Npo时,计算的配箍率会小于0.24ft/fyv,但是按照规范此时不需要进行0.24ft/fyv比较。按理说受集中荷载的独立梁对箍筋的配置应该要求更高,至少应该不比一般梁低,为什么会这样呢

2016年11月16日 02:28:52
12楼
xupeng20111602160 发表于 2014-10-20 17:14 施岚青没错的。满足条款3后边条件时,才有此最小配箍率要求;否则直接按照1、2条款和表格要求设置箍筋即可 …兄弟,这个资料是在哪本书里头的吗?
回复
co1469492494740
2016年11月16日 08:27:12
13楼
好好学习一下
回复