PT安装时为什么有的厂家要求配对使用,有的不用?
htthcc
htthcc Lv.7
2012年04月13日 16:32:07
只看楼主

请教一下:10KV的PT再安装时为什么有的厂家要求配对使用(即按厂家编号安装在同一台柜子),有的不用(随便安装)?

请教一下:10KV的PT再安装时为什么有的厂家要求配对使用(即按厂家编号安装在同一台柜子),有的不用(随便安装)?
dylan3940
2012年04月13日 17:28:53
2楼
有励磁特性匹配的要求,匹配的互感器一起使用抗谐振能力强。具体到是什么原因,匹配不匹配的互感器有什么不同,要咨询一下互感器厂家,这方面我就不清楚啦,只知道有这么回事。
回复
yryrr
2012年05月04日 22:55:43
3楼
我的理解是:既然是配对使用那一定是2台PT,通常PT一次绕组的抽头标注的顺序是为A X,配对的话,那另一PT顺序就变成了X A,以前我刚进入这个行业的时候,是有这个配对要求的,就是说高压A相对应接其中一PT的A,C相对应接另一PT的A,B相接两PT的X,是个首尾顺序问题,以前我们采购时均提出这样的配对要求,现在就不要求了.配对对于接线维护检修比较一目了然.

[ 本帖最后由 yryrr 于 2012-5-4 22:57 编辑 ]
回复
kgg100001
2012年10月15日 21:12:55
4楼
Y/Y/开口三角接法有励磁特性匹配的要求。主要是大电厂和国网、南网等。普通企业用户很少要求。
回复
lnren007
2012年11月27日 10:38:18
5楼
其实配套使用的效果会好些,因为是同一家生产的,质量有保证
比如ATL爱德利变频器的远接型变频器跟外接线和面板是配套使用的就比
在外自己配的好。
回复

相关推荐

APP内打开