新住宅规范的理解!!!!
t7890
t7890 Lv.6
2006年10月20日 09:40:16
来自于照明工程
只看楼主

《住宅建筑规范》GB 50386—20058.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。条文解释:8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。

《住宅建筑规范》GB 50386—2005
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文解释:
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
住宅规范中要求的“必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。”如:一普通二类高层建筑,按照《高规》可以不设火灾自动报警,那这里就有个问题,这里所谓的“自动点亮措施”是何措施?不知道大家有什么好的措施能在没有设置火灾自动报警的系统中实现“自动点亮”?

免费打赏
t7890
2006年10月20日 09:44:49
2楼
把帖子顶起来!
高手呢?斑竹来给我想想办法!
回复
zh_yingyu
2006年10月20日 09:57:56
3楼
说的很清楚啊,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均须采用节能自熄开关。你现在把楼梯灯作为应急照明,自然不需要装节能自熄开关,自然就不需要强制点亮。
不设火灾自动报警系统不能强制点亮,因为没依据,除非人手动强制点亮
回复
t7890
2006年10月20日 11:09:16
4楼
采用手动开关?那样做又不节能啊!
是规范有问题还是理解有问题?
回复
tely-007
2006年10月20日 11:37:32
5楼
没有火灾自动报警系统的建筑,发生火灾也要手动切断一般用电负荷的,切掉了不就强制点亮了?
回复
t7890
2006年10月20日 13:54:04
6楼

关键是开关的选择啊!
你选择什么样的翘板开关能使火灾的时候强制点亮呢??
回复
crazyboy
2006年10月20日 22:50:50
7楼
以前做过靠声控的方式,就是利用声光控开关的,算是个擦边球,但是不知道现在是否还能行得通。
回复
t7890
2006年10月21日 09:49:59
8楼

可以利用声光控开关,但前提是要和火灾自动报警系统连在一起才可以!
回复
tely-007
2006年10月21日 20:58:23
9楼

就是普通开关就行了撒,灯具用带蓄电池的,切掉不就肯定亮了吗?呵呵,我是这样想得
回复

相关推荐