新防排烟标准 住宅防烟之我见 个人总结 欢迎探讨
lnq5752
lnq5752 Lv.9
2018年09月04日 10:02:45
只看楼主

防烟(针对100米以下的住宅): 一、自然防烟:   1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。      (1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。        (2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。

防烟(针对100米以下的住宅):



一、自然防烟:

  1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。

     (1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。

       (2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。

       (3)两个例外:

       例外1:防烟楼梯间可不设防烟设施(包括自然通风窗和正压送风口)。

                  满足条件:独立前室或合用前室有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且满足2平米和3平米的要求。或独立前室或合用前室采用全敞开的阳台或廊。

                   (两个不同朝向的可开外窗使得前室或合用前室的通风性能良好,能及时排走烟气,防止了烟气进入防烟楼梯间,因此可在楼梯间不设防烟设施。)

      例外2:防烟楼梯间需要采用加压送风的又一种情况(即使防烟楼梯间能够满足自然排烟条件):

                 要求前室的加压送风口正对前室入口或在前室顶部,否则楼梯间采用加压送风。

  2、前室(独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室): 应采用自然通风系统。

       (1)自然通风的要求:独立前室、消防电梯前室可开外窗或开口的面积不应小于2平米;共用前室、合用前室可开外窗或开口的面积不应小于3平米。

       (2)不满足以上自然通风的开窗要求则采用加压送风。(注意:前室采用正压送风的时候,如果风口正对前室入口,则楼梯间不用做加压送风)

  3、封闭楼梯间:应采用自然通风系统。

       (1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。

         (2)不满足以上自然通风的开窗要求采用加压送风。

         (3) 例外:

                地下封闭楼梯间可不采用加压送风。满足条件:仅为地下一层且不与地上楼梯间共用,且首层直通室外的疏散门或首层设置不小于1.2平米的可开外窗。

免费打赏
张嘿嘿
2018年09月05日 10:08:28
2楼
不错不错吧可以可以
回复
cc97939793
2018年09月05日 20:40:25
3楼
有些绕,做起来费劲
回复
寻星星
2018年09月06日 08:33:17
4楼
学习使人进步
回复
张洪庆
2018年09月06日 09:46:04
5楼
不错,挺好的东西
回复
阳光心情
2018年09月12日 09:50:20
7楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开