如题,在设计阶段遇到一个问:高压柜A与B柜采用程序锁闭锁,二缺一,两只开关最多只能合一只。请问各位大侠这个问题应该如何解决,是否在真空断路器上加钥匙锁还是其它的方法,谢谢大家给个建议。
如题,在设计阶段遇到一个问:高压柜A与B柜采用程序锁闭锁,二缺一,两只开关最多只能合一只。请问各位大侠这个问题应该如何解决,是否在真空断路器上加钥匙锁还是其它的方法,谢谢大家给个建议。
12楼
机械闭锁:两锁一钥匙,
电气闭锁:常开和常闭,
回复
13楼
又学习到了!!!呵呵
回复
14楼
回复
15楼
ABB的UniGear ZS1的卡斯特锁就满足这个功能,闭锁手车摇进摇出孔的,钥匙在哪个柜子上可以将此断路器手车摇进工作位置合闸,这时候钥匙拔不下来。另一台没有钥匙,手车摇进孔被挡住,无法操作手车。当第一台退到试验位置时,钥匙能拔下来插入第二台柜子,第二台柜子可以摇进并合闸,钥匙拔不下来,不能操作第一台柜。
回复
16楼
电气闭锁应该就可以满足实使用
回复
17楼
电气联锁+机械联锁是必须的,最主要注意的一点是程序锁与一常开触点配合闭锁电气回路,这是最注要的,不然会烧坏电机
回复
18楼
除了电气连锁外加装个程序锁就OK了,把程序锁装在断路器上,侧板实验位的地方开个孔,这样两台断路器手车只能有1台进入工作位。
[
本帖最后由 lennie1219 于 2012-4-19 16:50 编辑 ]
回复
19楼
16楼的看来是内行,不过有好几个厂家的解决方案。
回复
20楼
这样是最简单的撒
回复
21楼
五防改一下就可以了撒,
回复