两台10kV中压开关柜设置程序锁闭锁
tufei921
tufei921 Lv.2
2012年04月13日 10:22:29
只看楼主

如题,在设计阶段遇到一个问:高压柜A与B柜采用程序锁闭锁,二缺一,两只开关最多只能合一只。请问各位大侠这个问题应该如何解决,是否在真空断路器上加钥匙锁还是其它的方法,谢谢大家给个建议。

如题,在设计阶段遇到一个问:高压柜A与B柜采用程序锁闭锁,二缺一,两只开关最多只能合一只。请问各位大侠这个问题应该如何解决,是否在真空断路器上加钥匙锁还是其它的方法,谢谢大家给个建议。
免费打赏
asd651172084
2012年04月20日 16:11:30
22楼
加机械电气连锁就可以。没什么难的,一般设备厂都可以做到
回复