如题,在设计阶段遇到一个问:高压柜A与B柜采用程序锁闭锁,二缺一,两只开关最多只能合一只。请问各位大侠这个问题应该如何解决,是否在真空断路器上加钥匙锁还是其它的方法,谢谢大家给个建议。
如题,在设计阶段遇到一个问:高压柜A与B柜采用程序锁闭锁,二缺一,两只开关最多只能合一只。请问各位大侠这个问题应该如何解决,是否在真空断路器上加钥匙锁还是其它的方法,谢谢大家给个建议。
2楼
在线等待各位朋友的方案与建议。
回复
3楼
可不可以这样理解:双方都必须在对方断路器开断状态下才能合闸,如此在合闸线圈回路前串联另一断路器(分闸状态下)常闭接点即可。妥否?
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-4-13 11:55 编辑 ]
回复
4楼
谢谢,您这个建议是电气联锁,这个我也有考虑,而现在我这里提出的是要程序锁,呵呵。
回复
5楼
不客气。我也是向大伙学习来着。
如果装程序锁,那是不是还要加一个执行该逻辑的微机综合装置?
回复
6楼
应该不是这样的,我这个工程不是变电站的那种,是普通的用户工程,我还有一个想法是在两台真空断路器上加装一把程序锁,就像低压开关柜中的两进一母联方案那样的,三锁两钥匙。在我这个问题上,我只是需要两锁一钥匙一样的,这个只是我目前的假设,看看其他同仁还有没有别的方法。
回复
7楼
电气联锁只能起辅助作用,最主要的还是要加机械连锁,一种是可以用钢丝绳,另一种可以用钥匙卡子。
回复
8楼
有专门的公司做这个的
回复
9楼
看楼主选的什么开关,如果是ABB的VD4就就有分闸位置锁。
回复
10楼
能发个图 可以让我们看看 什么开关
回复
11楼
我们一般是俩闭锁:一电气的用对方分断状态的闭点(两个串联)合闸预操作的断路器。二在俩断路器都装锁一个钥匙。分断状态下拔出用作预和闸的断路器。OK!
回复