【求助】干式变压器的现场局部放电试验怎么做?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年04月12日 17:32:35
来自于变压器
只看楼主

本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。

据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。
朋友们谁知道,或者做过这种试验?
请不吝赐教。
先谢了!
故障图片1.jpg

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-12 17:33 编辑 ]

故障图片1.jpg

免费打赏
g275715930
2012年04月16日 19:14:34
22楼
用变压器绝缘胶刷一下吧预防放电 和漏电
回复
shell207
2012年04月17日 09:09:12
23楼
楼主你们买的变压器也太劣质了吧
回复
gqj033
2012年04月17日 16:48:17
24楼
你们老板真大方
回复
goodluck129511
2012年04月17日 19:35:47
25楼
我们厂里去年十月份,进了3台干变,三台质量都有问题,也是绝缘树脂不行,空载就、高压侧匝间放电了,先后坏了4台,(中间坏了一台,厂家给又换了一台)。最后换了一厂家,换了3台,就OK了,现在物价飞涨,质量飞降。我干检修,越干越害怕了!!
回复
chenjinghebei
2012年04月17日 20:36:55
26楼
还是换一家信得过的大厂的变压器吧
回复
qlg351
2012年04月17日 20:40:52
27楼
好像大家对局放不太了解,我就说下,希望对大家有所帮助

局放试验是利用两个传感器,收集被测设备和周围环境所发出的各种波,比如柜内柜外各一个,采集的信号录入专门的仪器并彼此相减就是设备本身发出的各种波的集合,利用电脑程序行程模型与已知的各种缺陷故障的模型匹配就可以知道不良类型和程度。
实验本身比较容易,但是容易受干扰,比如从其他柜传过来的波会影响被测设备的结果
高压电缆,GIS,变压器,开关柜等都可以做这个试验,效果也是有的,我公司现在自己就有设备,有固定安装式的,也有移动式的,移动式的主要是用来测35kV以下(不包含)设备的
回复
zxjc_sun
2012年04月17日 21:02:30
28楼
这种干式变压器测试局部放电就要做整体的局放,采用超高频传感器进行测试,现场需要有抗干扰措施,并且能够消除现场内部的干扰。如果想做这方面的试验,我可以帮忙。你可以上网了解我,请搜索“点检孙志明”。
回复
孤独狼道
2012年04月17日 21:59:18
29楼
可以做的,你从网上搜搜!我之前看过这方面的东西!
回复
ggzhangyizhang
2012年04月18日 00:28:07
30楼
UHF法目前放电量量化有问题啊
回复
华荣电力
2012年04月18日 09:08:27
31楼
厂家出厂前都要做这种局放试验的
回复