请教户内配电箱不能装在100的墙上,这条规定那本规范上有啊?
请教户内配电箱不能装在100的墙上,这条规定那本规范上有啊?
2楼
消灭零回复,楼主你是想暗装还是明装?暗装的话,户内配电箱厚度至少120,无法完全暗装在100的墙上。
回复
3楼
回复
4楼
100的话还是明装吧或是半嵌入式
回复
5楼
没有规范。好像有8厘米厚的箱子吧。不过现场很多时候是不能装,这和安装工艺有关。我们这边施工都是直接在墙上挖洞的,100的墙一挖就穿了。不过也不至于找不到一个合适的地方装吧。隔墙总该是200,240的吧,实在不行剪力墙吧。100的墙如果搞个研发小组,专业施工队,配电箱也是装得下的。
再说装100的墙上也没必要啊,很多人喜欢重新装修,100的墙都打了重来。几户人家也就算了,不能户户都装100墙上吧。
[
本帖最后由 geheime 于 2012-4-13 17:07 编辑 ]
回复
6楼
户内箱厚度一般都在120以上的,装在100的墙上是无法安装,再者,如果强行安装,就把人家墙打倒啦
回复
7楼
厚度可能是在120以上,安装厚度又不一样的。总而言之还是顶你,哈哈。无聊啊,社会主义好。
回复
8楼
谢谢楼主分享好资料
回复