消防申报时的消防控制室应用控制功能数怎么算啊?
jpr0814@co163
2006年10月19日 16:42:59
来自于防雷减灾
只看楼主

消防申报时的消防控制室应用控制功能数怎么算啊?

消防申报时的消防控制室应用控制功能数怎么算啊?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月19日 18:09:04
2楼
没看懂!
是不是指火灾报警控制器联动控制部分?
回复
jpr0814@co163
2006年10月19日 21:00:35
3楼
是的
回复
fdx2112
2006年10月20日 10:33:56
4楼

根据消控室的实际情况,对照《火灾自动报警系统设计规范》中的消防控室和消防联动控的一般规定有几项填写几项就行了。
回复
zh_yingyu
2006年10月20日 12:44:07
5楼
联动内容包括:消防泵、防排烟风机、防火卷帘、电梯、非消防电源等等,根据设计院设计的图纸系统图你就可以报了,如果还不是很清楚,就打电话问设计人员,他(她)会告诉你的