请教大家一个关于排烟的问题。
zhicaishenpan
2012年04月11日 22:17:15
来自于通风排烟
只看楼主

我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚的高度大概有12-13米。以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。

我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。
进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。
而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚
的高度大概有12-13米。

以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想
请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。
免费打赏
zhicaishenpan
2012年04月11日 22:32:58
2楼
另外,还有一个做排烟系统的原因就是我认为外窗开启的面积实在太小了。
不到40平方米。而该放火分区的面积1500平方米

[ 本帖最后由 zhicaishenpan 于 2012-4-11 22:37 编辑 ]
回复
snail_yin
2012年04月12日 09:21:33
3楼
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
根据上述条款,还是应该设置机械排烟。
回复
zhicaishenpan
2012年04月12日 18:34:34
4楼
谢谢版主,我也是这样想的。
回复
huimeng04
2012年04月13日 16:08:12
5楼
应该设置机械排烟。
回复
asdfg12398
2012年04月17日 08:37:28
6楼
独立的防火分区,建筑的意思就是要单独做一套排烟,或者加根风管排到30m以内的烟井里。(如果烟井大小够的话)
回复
zyp517045792
2012年04月17日 09:09:33
7楼
设置个机械排烟
回复
cake_01
2012年04月17日 20:00:07
8楼
国标没有对中庭的定义,很难掌握尺度。可参考上海地标。
回复
zhaoshansi1985
2012年04月19日 16:36:16
9楼
严格一点讲 还要设置独立的防火卷帘或者垂壁
回复
woodzoo
2012年04月20日 10:54:35
10楼
当然需要了,如果结合即将要出台的新的防火规范中储烟仓的概念,排烟口还应该在设置在储烟仓范围内
回复
夜宵77
2012年04月20日 13:11:57
11楼
中庭需要考虑排烟设施
回复