标准《剩余电流动作保护装置安装与运行》GB13955-2005中规定,水下的电气设备必须装设剩余电流动作保护装置。所以审图时给我提出潜水泵也必须加装。我认为可以不装,理由是:1.潜水泵是II类设备;2.潜水泵虽然是在水下工作,但其水域不可能为非专业人员触及,因为集水坑有盖板。大家是否支持我的观点?
标准《剩余电流动作保护装置安装与运行》GB13955-2005中规定,水下的电气设备必须装设剩余电流动作保护装置。所以审图时给我提出潜水泵也必须加装。我认为可以不装,理由是:1.潜水泵是II类设备;2.潜水泵虽然是在水下工作,但其水域不可能为非专业人员触及,因为集水坑有盖板。大家是否支持我的观点?