高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点
niejinping
niejinping Lv.3
2012年04月10日 22:27:39
只看楼主

高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点

高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点
免费打赏
zyz8438
2012年04月10日 22:52:48
2楼
现在大多采用中置柜,开关柜内没有隔离开关,只有接地开关。

断路器与接地开关之间有机械联锁和电气联锁。
回复
lwj931877631
2012年04月25日 16:22:55
3楼
加装程序锁 或者靠机械来完成
回复
sunqian008
2012年04月27日 14:19:43
4楼
这个很简单的啊!根据一次方案定,如果单独一台隔离开关,可以加装程序锁,或者同时配隔离开关辅助接点,实现跟下一级的电气连锁。如果有隔离开关还有断路器,那就和断路器实现电气连锁,或者可以装两把锁,两锁一钥匙,机械连锁也是可以实现的。
回复