自建房现浇板裂缝
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月10日 21:53:03
来自于工地图片
只看楼主

4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的

4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。

C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?


浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右

还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的

[ 本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-12 20:17 编辑 ]

P1040647.JPG


P1040648.JPG


P1040649.JPG


P1040650.JPG


P1040614.JPG

免费打赏
gowind19
2012年04月14日 12:39:48
43楼
学习了,老师好!
回复
houxingbao
2012年04月14日 14:00:01
44楼
楼主不必担心,结构本身没问题的!从图片看,裂缝为贯通裂缝,主要为混凝土收缩引起的,并非振捣不密实所致。

一、主要原因:混凝土强度等级太高。
自建房常犯的毛病,混凝土标号太高了!国家规范要求楼板混凝土不得超过C30,这是个边界值,但是如果要是在夏季的白天施工楼板(温度超过30度的话),C30的混凝土就会出现上述裂缝,按照你配置的钢筋,使用C20的估计都没问题,根本不会出现裂缝!

二、次要原因:如果增加一道混凝土压实的工艺,裂缝可能会有所控制,但是估计效果不会很大。

三、楼板上的锈迹,需要详细检查一下:
如果是楼板底层钢筋绑扎好后下雨,还没来得及垫垫块所致那是最好,否则没有保护层厚度的话,需在底部用水泥浆掺建筑胶水刷一道,以保证保护层厚度,否则钢筋慢慢被锈蚀。
回复
see1982
2012年04月14日 17:15:39
45楼
注意你的版主身份!!!外行话容易出笑话!
回复
bikart
2012年04月14日 17:34:33
46楼

我也认为锈迹是在模板上然后印上去的,肯定不是这么明显的漏筋。根据提供的条件,这个板已经有点浪费了,自家用,裂缝也不是很大啊,不是做屋面的话我觉得一点问题都没有,如果是屋面就考虑防水做好久行了。
回复
zrs811129
2012年04月14日 18:05:20
47楼
甚为严重,肯定需要处理。
凿出保护层,除锈,聚合物砂浆恢复保护层厚度
回复
yangxing330
2012年04月14日 18:19:10
48楼
没有问题,你听那些说的,这房都不能住了,上面还要做装修,就不会有水产生了。从那个锈迹就说保护层不够也未必是,那是下雨多后铁锈淋在模板上,拆模后留下来的。
回复
zhao_xiangjie
2012年04月14日 19:12:17
49楼
那他这种情况严重不?我感觉无法通过验收啊!
回复
yangjiangtao235
2012年04月14日 22:33:57
50楼
建议1、对裂缝做注浆处理;2、对楼面钢筋加厚保护层
回复
luckerzhao
2012年04月14日 22:42:37
51楼
结构没问题。钢筋锈蚀为下雨时留下的。裂缝是由于养护不到位造成,应增加收面次数,及时覆盖浇水养护,适当延长上人上料时间并避免堆载。
回复
john_murphy
2012年04月14日 23:30:51
52楼
如果楼上的大侠,你们觉得楼板底筋保护层不是薄的话,是因为水滴导致的话,大伙可以看看他的梁底,为什么没有水滴造成的锈印?然后再思考一下。

虽然板厚和配筋方面,是很安全。但,那是设计状态,出了瑕疵和问题,你能还原得越接近设计状态,你的结构才会越安全。这辈子,你就会很舒心。

对于问题,出于一种负责任的解释和解决,这是人生的良好态度。
回复