4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的
4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。
C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?
浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右
还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的
[
本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-12 20:17 编辑 ]
13楼
按照你的板厚和配筋情况,这个板应该是很牢固了,至于板底的那些锈斑,应该是没有浇筑之间下雨期间钢筋锈蚀以后的锈水粘在模板上印到后来浇筑的混凝土板底上的,而不是板中钢筋锈蚀暴露出来的,这个可以通过在板底有锈斑的地方凿除一块混凝土来查看到底是那一种原因导致的板底锈斑,如果是后者,这个就比较难处理了!如果是前者,就一般性的注胶处理就行了,板的安全性应该没有问题的,实在不放心的话,可以再检查一下板筋的保护层和混凝土的浇筑强度
[
本帖最后由 danielldeng 于 2012-4-12 13:24 编辑 ]
回复
14楼
应该是震捣不密实造成的
不过看样子保护层厚度不够啊
从配筋来看是足够足够了
回复
15楼
回复
16楼
回复
17楼
没干过车站学习了 很不错的帖子
回复
18楼
肯定是浇筑振捣的问题,放心住吧,塌不了
回复
19楼
普通住宅,板厚和配筋都没问题,从图上看钢筋保护层肯定不够,另外可能和振捣不密实也有关系。
回复
20楼
就这快板没浇水,其他的都浇水了, 那这个是收缩缝?
回复
21楼
补充下:管线原因,私人盖房子,管线安装不规范,靠板底太近了,板就自然会开裂.板厚估计也偏薄了点.
回复
22楼
这是什么工程啊,这么厚的楼板还漏水
回复