4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的
4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。
C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?
浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右
还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的
[
本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-12 20:17 编辑 ]
2楼
一共7个地方印水,都在图上。
回复
3楼
混凝土浇筑问题,:
1、临时加水了,
2、振捣不密实,
学习了,先进技术, 请上更多详细资料
回复
4楼
自己住的房子,更加需要安全啊,加固下吧
回复
5楼
应该没有问题的 我们做过板的承载力实验 同样板也出现了透水现象 但是试验出来的承载力是计算值的1.5倍时裂缝才到0.2左右
回复
6楼
120的板厚还做出这样的质量来,真是令人失望。
下雨多天了的,钢筋锈蚀比较严重的情况下,浇捣砼前,对锈渍未做处理。
这里的情况不大好。板底筋的保护层明显不足。底筋锈蚀已经透出保护层了的。后期,保护层基本上废掉了,底筋会持续锈蚀,保护层爆开是迟早的问题。
楼板容易出现裂缝的原因,跟下面几个有关:
1. 商品砼的配比原因导致收缩过快。如果是同一批砼,其他部位却没有裂缝,那么配比问题不大;
2.这块楼板是不是最后施工的一个构件,砼后期坍落度由于水分蒸发,变干,导致振捣难以密实。这个跟坍落度过小有关。
3.人为因素,振捣不密实。下棒位置要全面、均匀。
4.养护过晚。比如上午浇筑的砼,下午就应该洒水养护了。商品砼养护不及时也容易导致裂缝的出现。
你这里的裂缝,表现为漏水,表明是贯通裂缝。
这里的加固方法,我建议你除了封闭裂缝的注胶,还应处理底筋锈蚀和保护层过小的问题。
回复
7楼
缝的话可能是板强度还没达到就上人上物了,而且有钢筋的锈斑,估计没垫垫块,保护层不够
回复
8楼
结构安全问题应该是没有的。
导致原因可能有
1,施工这一间的时候震捣不密实.漏震...
2,楼主说这一间先收浆??那也不排除混凝土的原因...商品混凝土,有没注意运输过程中田螺转动情况如何?最先出来的那部分混凝土和后面的有没有什么不同???可能是运输工程中不均匀搅拌导致.
3,现在的商品混凝土,稳定性比以前差了很多.因为追求经济效益,添加料各种各样.导致施工时很难控制其性能.
回复
9楼
3米5的跨 120mm厚,还双层双向,还螺纹10,还间距150,还C30,做仓库都差不多了
回复
10楼
很赞同您的说法……
回复
11楼
振捣不密实,下雨时钢筋锈蚀了
处理漏水的地方