我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
12楼
但是估计这和电梯的牌子有直接的关系,后来所用的其他牌子的电梯,就没有这种情况发生.
回复
13楼
电梯机房得有降温措施
根据样本发热量,通风能满足的则做机械通风,否则设空调
回复
14楼
我也有问题我是深圳的,在做哈尔滨的工程,不知道电梯机房间需要做采暖吗?
回复
15楼
我们公司的工程都做.
回复
16楼
同意,但是一般设计的时候装空调的不多,我在辽宁地区,排气扇都要做的,按照换气次数方法确定通风量,一般选取十次,或者再高些,乘以房间体积就是通风量了
回复
17楼
排气扇或者墙体轴流风机必须要装的。如果你是有钱单位的话尽量安装一台分体空调。偶见过屋顶电梯机房安装的:偶所在的地区属于华北地区、夏天6、7月份室外最高温度可达40~42度,进电梯机房发现如果不开空调室内温度竟超过了室外温度。
回复
18楼
电梯机房必须要有适当的通风措施的,这是电梯规范所要求的,但是空调就没有硬性要求了,看业主了。
回复
19楼
我比较支持二楼的说法。。。。。。。。。
回复
20楼
我同意十八楼的说法,通风量一般按6~7次换气计算即可,我们所接触到的施工图纸大多是这样做的.
回复
21楼
电梯机房内需要通风和降温,一般我们做设计做排风扇,电器预留分体空调的插座。
回复