我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
2楼
空调是是机房通风降温的 效果比排气扇较好 一般都是电梯厂自带的 不设也可以 但要加排气扇 按十次每小时通风
回复
3楼
要是条件允许的话,尽量设分体空调
回复
4楼
这个不是我们说了算的,就看甲方钱多不多了,甲愿意的话,分体空调和排气扇一起做也有的。
回复
5楼
要看电梯所处的地理位置和场合,很热很冷的地方一般都要装设空调。这一般是请电气专业预留空调插座回路。排气扇是一定要做的。
回复
6楼
同意
回复
7楼
在南方电梯机房一般要设置单冷空调的
回复
8楼
支持!~
回复
9楼
二楼说的对,不过在南方,好多电梯都只用风扇.
回复
10楼
我们这。可没这个说法。
也没见过设的。
回复
11楼
我是哈尔滨的,曾经历过的一个工程的电梯(通力电梯)机房原来只设一个排气扇,在夏季的运行过程中,出现电梯机房内的电梯控制柜故障停机的现象,经联系电梯厂家,最后断定为机房温度偏高,导致控制柜里电气元件过热,出现停机现象.因此,在机房内增加了一台分体空调(柜式机)后,电梯才能正常运行了.
回复