SATWE计算出地震作用方向角究竟需不需要返填
wcgg
wcgg Lv.4
2006年10月18日 18:58:22
只看楼主

请大伙讨论: 6度抗震高层,无斜交抗力构件,但结构平面较复杂,SATWE计算出地震作用最大的方向角为42度,该角度是否需要返填,再行计算.

请大伙讨论:
6度抗震高层,无斜交抗力构件,但结构平面较复杂,SATWE计算出地震作用最大的方向角为42度,该角度是否需要返填,再行计算.
免费打赏
zb001
2006年10月19日 10:06:46
2楼
对!需要反填计算!
回复
jlkjguozhi
2006年10月19日 11:01:18
3楼
当然需要返填重新进行计算了!
回复
mingxx
2006年10月19日 11:40:35
4楼
42°需要返添的
一般小于15°就没有必要返添了。
回复
bzh2005
2006年10月19日 14:42:24
5楼
一般规范规定小于15°就没有必要返添了,所以一定要注意.否则就有可能计算的结果偏小不安全.
回复
wcgg
2006年10月19日 20:17:36
6楼
但是有人说,无斜交抗力构件(如剪力墙)时,返填该值是错误的.依据是:规范原文为"有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时"的情况,而无斜交抗侧力构件时则不属这种情况.是这样吗?
回复
huxh501
2006年10月19日 21:04:18
7楼
应该填入重新计算,这样计算更精确,这和有无斜交抗侧力构件没关系的
回复
chenmingfeng2001
2006年10月20日 11:30:16
8楼
一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
回复
ced2wang
2006年10月20日 13:53:07
9楼
应该填入重新计算,一般小于15°时不用!!
回复
999liudy
2006年10月21日 00:40:06
10楼
抗震设防6度时,除<抗震规范>有具体规定外,对乙,丙,丁类建筑可不进行地震作用计算
回复
gj961
2006年11月20日 12:44:30
11楼
根据《建筑抗震设计规范》的规定,具体条文如下:
5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:

  1 一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

  2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
版主的工程为“无斜交抗力构件”,输入角度;
即使是有斜交抗侧力构件的结构且大于15度时,所输入的角度也应该是斜交抗侧力构件的交角,而不是什么反填数据。