进水管只有一条,我在其上连接室外消火栓,然后消防水池只储存室内消防所需用水量,请问各位大侠这样做可以吗?
回复
3楼
按建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
当室内外消防用水总量之和没有超过25 L/s时,可以不考虑室外室外消防用水量。
回复
4楼
liangfp :具体到我这种情况有何高见?规范我也看了,不过不是很明白
回复
5楼
消防用水量超过25l/s就不可以了。消防水池应该存贮室外消火栓水量,如果超过消防水池保护半径150米,则还需要设置室外消火栓系统加压水泵。
回复
6楼
消防水池保护半径是什么意思?谢谢
回复
7楼
是针对有取水口的消防水池
回复
8楼
在消防水池保护范围内的可以代替消火栓,以外的要另设消火栓。
回复
9楼
说明白一点:室内外消防用水量总和超过25L/S,并且只有一条进水管的话,那么消防水池就得考虑室内外消防总用水量,顶楼的朋友明白么?
回复
10楼
楼上说得很对。建议搂主多看“建筑设计防火规范”。先查一下你的消防总用水量。大于25l/s的话,水池必须考虑火灾延续期间室外消防水量。
回复
11楼
进水管只有一条,必须在消防水池设计容量中加入室外消防用水量,规范中有明确规定,同时要设置消防车取水口
回复