循环水系统有冷水池的补水在哪儿设置
waterdhg
waterdhg Lv.6
2012年04月10日 10:08:59
只看楼主

一套循环水系统,设有冷水池,流程:冷水池——循环水泵——工艺设备用水点——冷却塔——冷水池,系统的补水管加在那个部位合适一下?加载冷却塔时,系统停止运行时,补水管还要一直补水不停;加在冷水池时,系统运行时,补水管又要一直补水不停;请各位指教一下!!!

一套循环水系统,设有冷水池,流程:冷水池——循环水泵——工艺设备用水点——冷却塔——冷水池,系统的补水管加在那个部位合适一下?加载冷却塔时,系统停止运行时,补水管还要一直补水不停;加在冷水池时,系统运行时,补水管又要一直补水不停;请各位指教一下!!!
免费打赏
waterdhg
2012年04月10日 14:30:58
2楼
怎么没有人来回答一下呢? 自己顶一下!!
回复
cg001001
2012年04月11日 09:25:40
3楼
当然是冷水池了。。。有了冷水池冷却塔就不用设集水盘了。冷水池相当于扩大体积和深度的集水盘。
回复
waterdhg
2012年04月11日 09:40:11
4楼

如果在冷水池?那不是检修一层就要浪费一部分水吗??
回复

相关推荐