某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
13楼
回复
14楼
我也觉得应该是按出流量计算
回复
15楼
这个是基本数据,楼主!
回复
16楼
审图的提的没错的
回复
17楼
理论上需要5L/s,10m充实水柱两个条件都满足。但是实际设计时水泵的扬程还要计算管路沿程局部损失,水泵效率降低因素,这个问题就不是很大,另外工程验收试验,流量是不好准确测量的,一般是开泵后测量水柱大约的长度。
回复
18楼
教材上有公式,5l/s反算水头是11.32m。中国建设工业出版社《建筑给水排水工程》第五版
回复
19楼
回复
21楼
学习了
回复