【讨论】高层建筑消火栓充实水柱必须大于11米吗?
zcy399_09
zcy399_09 Lv.4
2012年04月09日 22:54:00
只看楼主

某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?

某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
免费打赏
版专攻
2012年04月12日 13:59:54
22楼
很有道理,应该同时满足最小流量和充实水柱的要求才可以
回复
luyanbo163
2012年04月13日 09:17:15
23楼
这倒是第一次听说 各类建筑 规范只说不小于多少多少 具体确实是要算的 但我还真没认真算过
回复
lipeng-119
2012年04月13日 13:54:40
24楼
我发了个公式上来,我感觉最主要的是一定要明白,流量,流速,压力的关系,要看实际中你以什么为准,又采用什么设备去满足。
回复
wlpd2003
2012年04月13日 17:33:57
25楼
应该是11米多一点,才能满足5L/秒的要求
回复
lu1999
2012年04月16日 08:50:56
26楼
回复
chengwenfang0714
2012年04月16日 11:45:23
27楼
未命名111.jpg,天下里的软件计算出来的!
回复
飞机都去哪了
2013年03月24日 10:57:53
28楼
保证出流量不小于5L/s,充实水柱长度就应该是比10m要大
回复
一生为水
2013年03月25日 20:27:11
29楼
是的,应该是11米以上。。。。。。。。
回复