某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
22楼
很有道理,应该同时满足最小流量和充实水柱的要求才可以
回复
23楼
这倒是第一次听说 各类建筑 规范只说不小于多少多少 具体确实是要算的 但我还真没认真算过
回复
24楼
我发了个公式上来,我感觉最主要的是一定要明白,流量,流速,压力的关系,要看实际中你以什么为准,又采用什么设备去满足。
回复
25楼
应该是11米多一点,才能满足5L/秒的要求
回复
26楼
回复
27楼
,天下里的软件计算出来的!
回复
28楼
保证出流量不小于5L/s,充实水柱长度就应该是比10m要大
回复
29楼
是的,应该是11米以上。。。。。。。。
回复