某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
2楼
有道理!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
是的,11m充实水柱出水量4.9L/S。
8m充实水住只的4.1L/S流量。
回复
4楼
这两个流量是怎么算出来的啊,求教?
回复
5楼
是的,规范上要求
回复
6楼
计算值为10.78L/S,但是一般都是采用11米水柱,按照审图意见修改,对自己有好处!
回复
7楼
按
回复
8楼
按照规范是这样的,应该不止11米,好像是11.6,具体记不清楚了。是可以根据5L/s的流量反算出来的,注册考试的教材有例题的。
回复
9楼
11.4
回复
10楼
学习一下。。。。。
回复