【讨论】高层建筑消火栓充实水柱必须大于11米吗?
zcy399_09
zcy399_09 Lv.4
2012年04月09日 22:54:00
只看楼主

某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?

某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?
免费打赏
wwjzyq2004
2012年04月10日 09:13:55
2楼
有道理!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ljphb
2012年04月10日 09:20:56
3楼
是的,11m充实水柱出水量4.9L/S。
8m充实水住只的4.1L/S流量。
回复
chunchu837889166
2012年04月11日 09:35:29
4楼

这两个流量是怎么算出来的啊,求教?
回复
liying6390901
2012年04月11日 10:27:55
5楼
是的,规范上要求
回复
qinxu378
2012年04月11日 11:18:54
6楼
计算值为10.78L/S,但是一般都是采用11米水柱,按照审图意见修改,对自己有好处!
回复
aaronzyh
2012年04月11日 12:52:12
7楼
回复
lzylily1
2012年04月11日 13:07:36
8楼
按照规范是这样的,应该不止11米,好像是11.6,具体记不清楚了。是可以根据5L/s的流量反算出来的,注册考试的教材有例题的。
回复
y100888
2012年04月11日 13:24:03
9楼
11.4
回复
kdl0519
2012年04月11日 16:35:37
10楼
学习一下。。。。。
回复
cryge21
2012年04月11日 16:44:39
11楼
12M
回复