防护密闭门旁何时设置柱子
qjlgd
qjlgd Lv.7
2012年04月09日 18:33:22
只看楼主

防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?

防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?

00.jpg

免费打赏
hyp1962
2012年04月09日 19:45:28
2楼
人防设计要尽量选用标准图,象门框墙这类构件不要自己计算,在标准图中均可以选用!
当防护密闭门旁需要设置柱子时,在标准图中就可以查到的!
回复
rfgcsj
2012年04月09日 21:02:02
3楼
1、附件里表达的应是当门垛a大于1/2门洞高度的时候设置柱子;
2、密闭门无需设边柱
3、柱子的配筋按受弯构件计算,承受门扇传递的等效静载;
4、人防门的洞口尺寸是1000x2000,但门扇四边均比门洞多100
回复
qjlgd
2012年04月09日 21:12:19
4楼
谢谢楼上的回答,也就是说a大于1100mm时,设置柱子。顺便再问个问题,固定门槛和活门槛结构设计有何区别?
回复
beforedawno
2012年04月11日 17:19:44
5楼
这个我可以帮你算
回复
wljkl
2012年04月11日 18:04:14
6楼
石家庄建筑交流群 23314594 2群65067522
回复
zhoukj1989
2012年04月11日 20:27:36
7楼
这两天刚好也在研究这个!学习了!
回复
caoliyuan_999
2012年04月11日 21:42:28
8楼
固定门槛和活门槛在图集上也有,图集上是从建筑地面抬150.
回复
poormanlee
2012年04月11日 23:43:28
9楼
大于1米时设边框柱
密闭门不设
回复
aaaaagg1
2012年04月12日 08:56:53
10楼
请参照人防图集,07FG04第5页中的10.3条,其它根据此图集中无柱,一个柱,两个柱的门框墙具体尺寸设置!
回复
fbw435706786
2012年04月12日 19:19:29
11楼
对于建筑规范要求的数据,应该有个清醒的认识。建筑专业的数据和结构专业的数据是不一样,因为结构专业要考虑施工过程中可能引起的误差,会把洞口尺寸适当放大,在结构之外还有找平层、附加层、装饰层等构造层次,应该考虑其厚度。
回复

相关推荐