GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
2楼
规范应该要做闭水试验。
回复
3楼
雨水管道属无压管,应做闭水实验
回复
4楼
无压管道都应该做闭水,尤其是地下管道,严密性一定要有保证,保证可靠性就是需要闭水试验来检查!
回复
5楼
楼上的都不要乱说啊,雨水是可以不做闭水试验的啊,污水和合流是要做的,因为泄流的话污染地下水等比较严重,雨水只是雨天才有水,泄露的话危害不大,所以雨水不做
回复
6楼
看给水排水验收规范的9.1.11,污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,回填前必须经严密性试验合格后方可投入运行。
回复
7楼
版主正解,并且给水排水验收规范的9.1.11还是强条
回复
8楼
请问一句,
2010版埋地排水塑料管技术规程 lz有电子版的吗
回复
9楼
回复
10楼
个人意见,还是要做,按GB50268施工质量验收规范执行!
回复
11楼
必须的
主要考虑土基泡水影响其承载力,长时间漏水土基被淘空
回复