请问:次梁G0.7-0.3箍筋怎么配?等了好久都没人回答,很难吗?
tpxy0413sina
2012年04月08日 21:48:03
只看楼主

f8@100还是f8@200,还是f8@100/200???次梁不分加密和非加密,所以应该是前两种。如果配f8@100,岂不是比主梁箍筋还强?如果是配f8@200,那0.7怎么考虑???求解答啊!

f8@100还是f8@200,还是f8@100/200???
次梁不分加密和非加密,所以应该是前两种。如果配f8@100,岂不是比主梁箍筋还强?
如果是配f8@200,那0.7怎么考虑???
求解答啊!
免费打赏
co990288402
2012年04月10日 11:24:38
22楼
规范上说说了 次梁没有加密非加密的说法 啊
回复
上厕所忘记带纸
2012年04月10日 12:47:13
23楼
硬套规范和图集是不对的
回复
wshj1016
2012年04月10日 15:00:40
24楼
首先看你计算的时候采用的箍筋间距是多少,再按照说明书的说明计算,这么小的问题别人说再多还不如自己多看看书,理解了才行。
回复
大山123456
2012年04月10日 17:14:44
25楼
10@200是0.785,解决
回复
zhljbs
2012年04月10日 17:15:22
26楼
8@100啊 这里要满足计算要求啊
回复
fjftyj
2012年04月11日 08:47:03
27楼


我也赞成点铰计算
回复
skysunbin
2012年04月11日 08:55:38
28楼
顺便学习下,好问题!
回复
liuht5
2012年04月11日 10:37:28
29楼
我会直接配10@200的
回复
gb908592564
2012年04月12日 09:45:59
30楼
没有人说次梁不分加密区和非加密区吧?你看看11G101-1第27页,有这样一段内容:“当抗震设计中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震设计中的各类梁,采用不同的箍筋间距及时......” 这一段的意思表明,次梁也可以有加密区和非加密区。
回复
victory1987
2012年04月13日 09:24:14
31楼
如果是三级刚,就是8@140
回复

相关推荐