f8@100还是f8@200,还是f8@100/200???次梁不分加密和非加密,所以应该是前两种。如果配f8@100,岂不是比主梁箍筋还强?如果是配f8@200,那0.7怎么考虑???求解答啊!
f8@100还是f8@200,还是f8@100/200???
次梁不分加密和非加密,所以应该是前两种。如果配f8@100,岂不是比主梁箍筋还强?
如果是配f8@200,那0.7怎么考虑???
求解答啊!
12楼
刚毕业,先画构件。当然是尊重他们的意思,也不会去与他们争执什么的。但是我自己想弄明白,看了这么多回答,我清楚了很多!谢谢
回复
13楼
8@150是0.67,10@200是0.785。
回复
14楼
呵呵,“校对”就这么牛?
注册、审核呢?
估计楼主在工程中分量也不重,
就尊重 有说话分量的人吧
反正工程好坏最切身关系的是有分量的人
做好自己本分,多思考,会做事,也要会做人
回复
15楼
次梁箍筋会有那么大也可能是你尺寸没考虑好。点个铰接试试看吧,这样弯矩没了,受剪应该没那么大,只有竖向剪力了。
回复
16楼
进来学习下……
回复
17楼
回复
18楼
根据计算结果配箍筋,次梁箍筋间距与主梁箍筋间距无可比性
回复
19楼
可能是有二级次梁搭到这根次梁上,或者这根次梁板两边的荷载相差较大,这根次梁所受到扭矩比较大,所以导致了G0.7-0.3的结果吧~~
本人小白。。勿喷~~