双电源切换装置施工图片,求指教
水中央
水中央 Lv.12
2012年04月08日 08:20:05
来自于工地图片
只看楼主

也是部分的照片

也是部分的照片

CIMG0013.jpg


CIMG0014.jpg


CIMG0015.jpg


CIMG0016.jpg


CIMG0017.jpg


CIMG0018.jpg


CIMG0019.jpg


CIMG0023.jpg


CIMG0022.jpg


CIMG0021.jpg


CIMG0020.jpg

免费打赏
no3no4no5
2012年04月11日 08:31:28
22楼
万高的装换装置不错
回复
lptkz
2012年04月11日 08:40:41
23楼
铜排的安装工艺还有改善的空间。
回复
caochz603
2012年04月11日 09:47:12
24楼
外露的铜排要加绝缘护板,另外元器件的布置间距好像有问题
回复
caochz603
2012年04月11日 09:48:24
25楼
哦,铜排要刷色相漆
回复
ooopsone
2012年04月11日 17:25:39
26楼
呵呵!就这工艺也敢发图上来显摆。
回复
zero9527
2012年04月11日 17:41:22
27楼
呵呵,做工还不错的!
回复
xcfangxing
2012年04月11日 20:55:21
28楼
1.隔离开关上应该加引排,方便接线。
2. 没套塑,也应该加绝缘板吧。
3.双电源上下口铜排颜色为什么不一致,太难看了,忘记镀了啊?
4.母排连接螺丝是4.8级的白螺丝吧!
5.双电源下引排没有绝缘子.
6.支撑二次线工艺也不行。就2个指示灯,长用备用指示?没有常用备用合闸指示啊。
7.漏电检测那么装行吗。
回复
viasystems
2012年04月11日 21:18:36
29楼
楼上的确实是内行啊!鸡蛋里的刺都挑出来了
回复
j18093520
2012年04月11日 21:58:37
30楼
是不是双电源供电都要安装切换装置啊
回复
ywdj122333
2012年04月11日 22:23:27
31楼
总的看还行,还是有点紧凑和不规范,绝缘也不行