2楼
特殊情况下,例如运行中的若干台变压器中有一台损坏,则其余运行变压器允许按事故过负荷情况运行,其允许值按下表确定:
过负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
过负荷持续时间(分) 120 30 15 7.5 3.5 1.5
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
那单台呢?我们这要一台干式变压器,正常过负荷能力咋叙述呢?
[
本帖最后由 huanghundeluoye 于 2012-4-8 15:31 编辑 ]
回复
6楼
上面数据是说明紧急情况下处理过程的时间,一台变压器要过负荷,在当初设计时是怎么考虑的?不会准备让它长时间过载吧?
回复
7楼
是对该变压器技术要求的内容
“特殊情况下,例如运行中的若干台变压器中有一台损坏,则其余运行变压器允许按事故过负荷情况运行,其允许值按下表确定:
过负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
过负荷持续时间(分) 120 30 15 7.5 3.5 1.5”这个是油侵式的参数吧?
我说的是干式变压器,两个一样吗?
回复
8楼
二者确实不一样。这是干式变压器的相关标准,自己下载好好研究一下!
回复
9楼
谢了···
回复