关于干式变压器的正常过负荷问题
huanghundeluoye
2012年04月07日 23:28:57
来自于变压器
只看楼主

干式变压器的正常过负荷能力???

干式变压器的正常过负荷能力???
免费打赏
lingxuct
2012年04月08日 08:15:49
2楼
特殊情况下,例如运行中的若干台变压器中有一台损坏,则其余运行变压器允许按事故过负荷情况运行,其允许值按下表确定:
过负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
过负荷持续时间(分) 120 30 15 7.5 3.5 1.5
回复
天空蔚蓝
2012年04月08日 08:20:22
3楼

回复
sixiguodong
2012年04月08日 08:55:27
4楼
回复
huanghundeluoye
2012年04月08日 15:25:00
5楼
那单台呢?我们这要一台干式变压器,正常过负荷能力咋叙述呢?

[ 本帖最后由 huanghundeluoye 于 2012-4-8 15:31 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年04月08日 21:33:50
6楼
上面数据是说明紧急情况下处理过程的时间,一台变压器要过负荷,在当初设计时是怎么考虑的?不会准备让它长时间过载吧?
回复
huanghundeluoye
2012年04月08日 23:27:44
7楼
是对该变压器技术要求的内容
“特殊情况下,例如运行中的若干台变压器中有一台损坏,则其余运行变压器允许按事故过负荷情况运行,其允许值按下表确定:
过负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
过负荷持续时间(分) 120 30 15 7.5 3.5 1.5”这个是油侵式的参数吧?
我说的是干式变压器,两个一样吗?
回复
zyz8438
2012年04月09日 11:21:17
8楼

二者确实不一样。这是干式变压器的相关标准,自己下载好好研究一下!
回复
huanghundeluoye
2012年04月10日 23:03:30
9楼
谢了···
回复