民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?
民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?
2楼
另外,2500kVA的变压器配200A熔断器,组合电器转移电流要求到3150A,这样可以吗
回复
3楼
800KVA以上不允许配熔断器,要用VS1、VD4等。
回复
4楼
对于10kV变压器,江苏省的标准是:1、油变630kVA及以下的是可以采用负荷开关-熔断器组合电器的;
2、干变1250kVA及以下的是可以采用负荷开关-熔断器组合电器的,
根据是组合电器的转移电流。当变压器容量大于1250kVA时,一般的负荷开关-熔断器组合电器将不能有效开断故障电流。
至于油变是630kVA及以下,主要是考虑到瓦斯保护。
回复
5楼
对于10kV变压器,:1、油变630kVA及以下的是可以采用负荷开关-熔断器组合电器的;
2、干变1250kVA及以下的是可以采用负荷开关-熔断器组合电器的,
根据是组合电器的转移电流。当变压器容量大于1250kVA时,一般的负荷开关-熔断器组合电器将不能有效开断故障电流。 至于油变是630kVA及以下,主要是考虑到瓦斯保护。采用美式箱箱变可达到1600KVA这是因为。负荷开关放在油箱内。熔断器方便散热。
回复
6楼
解释清楚,加20分!!
回复
7楼
接5楼说的,问一下:美变中的负荷开关放在油箱内。熔断器方便散热。但没有三项联跳功能。美变在中性点不接地系统运用合适吗?发生单相接地故障怎么办?
回复
8楼
考虑到安全问题,认为不宜超过315KVA。
回复