设计喷淋时,作用面积有什么用?
zn19860129
zn19860129 Lv.4
2012年04月06日 16:11:06
只看楼主

设计喷淋时,作用面积有什么用?就为了算消防水泵流量和水池的大小吗?高手请指点

设计喷淋时,作用面积有什么用?就为了算消防水泵流量和水池的大小吗?高手请指点
免费打赏
zn19860129
2012年04月06日 19:16:07
2楼
高手指点一下啊
回复
jasonxu137
2012年04月09日 15:10:16
3楼
高手指点一下啊
回复
meioungbb
2012年08月03日 23:35:23
4楼
就是为了确定:满足最不利点的喷淋范围情况下,需要的设计流量。。个人认为是和消防栓的计算是类似的。你自己摸索一下,设计熟了的话,没必要去计算这个作用面积。直接画一个长方形,正方形,或者是菱形去套下就可以了。
回复

相关推荐