冷凝水管排的是空调室内机还是室外机的冷凝水?
tangxlii2006
2006年10月17日 14:24:42
只看楼主

请教!

请教!
免费打赏
cnadri
2006年10月17日 14:34:45
2楼
室内机和室外是个整体 应该是在室内机中产生冷凝水的
回复
jinhui020222205
2006年10月17日 14:41:18
3楼
室外机主要是排除室内冷热空气的,并不产生冷凝水,冷凝水是由于室内机组工作产生的。
回复
goldpower
2006年10月27日 23:27:48
4楼
当然是室内机的了
回复
pbhxx123
2006年10月27日 23:34:43
5楼
如果是我们家庭用的分体空调,是室内机产生冷凝水。如果是中央空调系统,冷凝水管承接的是风机盘管(FCU)和空调柜机(AHU)产生的冷凝水的。
回复
lu0923
2006年10月28日 09:41:04
6楼
对的,基本是室内机产生的冷凝水。
回复
ren65124385
2006年10月30日 10:06:39
7楼
可以肯定的说,100%是室内机产生的凝结水,我是学暖通的,做水暖设计
回复
lanniao
2006年10月30日 15:09:53
8楼
哪个出冷凝水就时排哪个咯!!
回复

相关推荐