平房过门土暖气这样安装可以么
qingliang1980
2012年04月05日 19:03:19
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么

各位前辈,请指教啊

农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么

未命名-1.jpg

免费打赏
qingliang1980
2012年04月18日 22:03:36
12楼
五一的时候回家施工,看看效果,谢谢大家的意见
回复
jjc027
2012年04月19日 14:20:53
13楼
应该问题不大,控制要供回水坡度,过门的那回路可以管径放大一号,减少阻力
回复
ywq200810
2012年04月19日 21:18:46
14楼
要加阀门,否则有问题
回复
jsbydx
2012年04月20日 09:05:11
15楼
土暖汽主要靠重力,形成循环,你的锅炉中心与散热器中心必须加大高差才能循环良好,从图上看不出高差,建议你的锅炉降的低一些才能效果好。
回复
a12356_
2012年04月20日 14:44:44
16楼
要注意的问题哦还是比较多的 问问专业的人士还是比较好!!
禾创怡美嘉 专业的地暖公司 www.hcymj.com
回复
cow1477392433460
2016年10月25日 18:50:05
17楼
可以的,最好是两组暖气都加阀门,没过门的不知道离锅炉又多远的距离,如果没过门的那个离锅炉不是很近的话,有可能是过门的那个先热
回复
cow1477392433460
2016年10月25日 18:50:23
18楼
可以的,最好是两组暖气都加阀门,没过门的不知道离锅炉又多远的距离,如果没过门的那个离锅炉不是很近的话,有可能是过门的那个先热
回复