平房过门土暖气这样安装可以么
qingliang1980
2012年04月05日 19:03:19
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么

各位前辈,请指教啊

农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么

未命名-1.jpg

免费打赏
shx99ji
2012年04月06日 17:00:31
2楼
可以啊 ,这有什么问题。我们家就是这样的 没事啊
回复
sjzsnzhb
2012年04月07日 17:45:35
3楼
土暖汽主要靠重力,形成循环,你的锅炉中心与散热器中心必须加大高差才能循环良好,从图上看不出高差,建议你的锅炉降的低一些才能效果好。
回复
sjzsnzhb
2012年04月07日 17:50:44
4楼
彭胀水箱安装在回水管上不太好,主管路靠手动排汽效果也不好。
回复
wangweivcc8
2012年04月09日 10:30:32
5楼
需要加顶部放气阀与低处泄水阀。
回复
寒冬
2012年04月09日 10:55:50
6楼
应该没有问题,做好低点放水,高点放气,尤其是放气一定要考好,管径略微大一点儿!
回复
高飞展翅
2012年04月09日 15:53:55
7楼
个人意见,有两个问题,暖气末端做自动排气阀不好,应该做直通大气管比较好。再者两边的回水管应该全都贴地面,否则容易产生阴阳面,当然要是能降锅炉最好了,不降的话看锅炉回水管与回水主管的落差有多大,3-5cm还可以,再大就不好说了
回复
huoyungs
2012年04月10日 14:52:06
8楼
深圳市志强运输服务有限公司是一家具有十几年货运经验具有一定规模的专业深圳托运公司,专业从事深圳至全国各地往返货物托运,整车零担货物长短途运输, http://www.0755wlgs.com>深圳托运, http://www.szgm912.com>深圳长途搬家公司, http://www.szwl99.com>深圳航空托运, http://www.0755wuliugs.com>深圳长途搬家托运, http://www.sz0755xjty.com深圳小轿车托运, http://www.jiaocheys.com东莞小轿车托运, http://www.sztly78.com深圳铁路托运, http://www.huoyungs.com>深圳物流公司, http://www.wuliuyunsugs.com>深圳中港物流, http://www.zhouqingson.com>深圳物流, http://www.tanhaiye.com> 深圳货运公司 , http://www.wuliugs.net> 深圳罗湖物流公司等物流业务。深圳托运公司实行电脑联网跟踪服务,保证货物安 http://www.yunshu99.com全快捷及时到达,联合运输业务及厂房设备搬迁、吊装、移位、产品设备打木包装、吊机叉车出租等业务。并借鉴先进的科学管理理念推出物流后勤服务。
回复
yanbingzheng
2012年04月11日 13:01:50
9楼
这系统太乱了,没法装泄水阀啊。
回复
hongliu20032001
2012年04月11日 21:45:43
10楼
个人觉得膨胀水箱没有必要安装在回水管上,直接安在出水口最高点通大气效果最好,另外注意管道的坡度和炉子和散热片中心高度差要够大才好。
回复
waj6262
2012年04月12日 08:20:53
11楼
将膨胀水箱安装在在锅炉出水口的最高处,水箱底高出水平干管约300mm;尽量降低炉子的安装高度,尽量提高散热器的安装高,使之炉子和散热器中心高差加大,以提高自然循环压力。
回复

相关推荐