各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么
各位前辈,请指教啊
农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么
2楼
可以啊 ,这有什么问题。我们家就是这样的 没事啊
回复
3楼
土暖汽主要靠重力,形成循环,你的锅炉中心与散热器中心必须加大高差才能循环良好,从图上看不出高差,建议你的锅炉降的低一些才能效果好。
回复
4楼
彭胀水箱安装在回水管上不太好,主管路靠手动排汽效果也不好。
回复
5楼
需要加顶部放气阀与低处泄水阀。
回复
6楼
应该没有问题,做好低点放水,高点放气,尤其是放气一定要考好,管径略微大一点儿!
回复
7楼
个人意见,有两个问题,暖气末端做自动排气阀不好,应该做直通大气管比较好。再者两边的回水管应该全都贴地面,否则容易产生阴阳面,当然要是能降锅炉最好了,不降的话看锅炉回水管与回水主管的落差有多大,3-5cm还可以,再大就不好说了
回复
8楼
回复
9楼
这系统太乱了,没法装泄水阀啊。
回复
10楼
个人觉得膨胀水箱没有必要安装在回水管上,直接安在出水口最高点通大气效果最好,另外注意管道的坡度和炉子和散热片中心高度差要够大才好。
回复
11楼
将膨胀水箱安装在在锅炉出水口的最高处,水箱底高出水平干管约300mm;尽量降低炉子的安装高度,尽量提高散热器的安装高,使之炉子和散热器中心高差加大,以提高自然循环压力。
回复