我是河北保定一农村的,东西向的平房大概160平左右吧还没装修,但是早早把地板砖铺上了,现在决定铺地暖,我该怎么弄呢?想自己动手,我是做钢构的动手能力自我感觉还行。我看过我们这铺地暖的,他们只是在水泥地面上铺一层两厘米厚的泡沫板然后盘管,填水泥,就完工了
我是河北保定一农村的,东西向的平房大概160平左右吧还没装修,但是早早把地板砖铺上了,现在决定铺地暖,我该怎么弄呢?想自己动手,我是做钢构的动手能力自我感觉还行。我看过我们这铺地暖的,他们只是在水泥地面上铺一层两厘米厚的泡沫板然后盘管,填水泥,就完工了
2楼
没人在吗
回复
3楼
按照图上面施工,管间距自己选取吧,一般是200-300mm,面积超过30或者纵深超过6米就得设置伸缩缝
回复
4楼
伸缩缝的做法,不要有大量的管道穿越伸缩缝
回复
5楼
管道铺设长度最好不要超过120米,管道与管道之间长度差尽量不要超过20米
回复
6楼
回复
7楼
这样只有先把地板砖起开了,重新铺过了。上面结构都说得很清楚了,再参考一下
http://bbs.co188.com/thread-9133409-1-1.html这里的方法,基本上就没啥别的问题。注意参考贴子里有一个试压4MPa应该是手抖了。地暖城建标准里规定压力不超过0.8MPa,温度不超过60度。试压压力一般取工作压力1.5倍,无泄压即可。自己动手的话,可以在敷设管道之后试一次,水泥现浇完成之后再打一次,减少施工中碰坏管子渗漏返工的麻烦,确保敷设完成之后万无一失,杜绝再返工的可能。
回复