不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
只看楼主

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月20日 09:38:47
12楼
尽量不要采用不同截面的电缆。《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与阻抗有关,还与有功无功负荷有关。设计时很难把握,且不同步。不但要求截面相同,敷设路径也应相同。
回复
流春
2006年10月20日 10:42:02
13楼
应急用用还是可以的,设计时不要这样用
回复
飘零
2006年10月20日 10:58:21
14楼
不行...不同截面的电缆电流分配很难控制...很可能就超过小电缆的载流量了。
回复
tely-007
2006年10月20日 10:59:47
15楼

有道理!
回复
hhsscc
2006年10月20日 11:34:14
16楼

不可能吧
回复
zhengfeng.
2006年10月20日 12:36:51
17楼


原来还有这个说法啊。谢谢啊
回复
crazyboy
2006年10月20日 12:41:44
18楼
不行。
施工验收规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第18.1.4条中也提到:电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
回复
sqxlll
2006年10月20日 14:13:10
19楼
不可以。
回复
wxfg391
2006年10月20日 14:32:14
20楼
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?


宜相同截面非不应!故在实际工作中可行。我们满足的是载流量。查表后可满足630A开关需要。当然,在敷设中要满足规范要求的间距要求。
回复
wxfg391
2006年10月20日 14:32:38
21楼
宜相同截面非不应!故在实际工作中可行。我们满足的是载流量。查表后可满足630A开关需要。当然,在敷设中要满足规范要求的间距要求。
回复