我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
12楼
尽量不要采用不同截面的电缆。《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与阻抗有关,还与有功无功负荷有关。设计时很难把握,且不同步。不但要求截面相同,敷设路径也应相同。
回复
13楼
应急用用还是可以的,设计时不要这样用
回复
14楼
不行...不同截面的电缆电流分配很难控制...很可能就超过小电缆的载流量了。
回复
15楼
有道理!
回复
16楼
不可能吧
回复
17楼
原来还有这个说法啊。谢谢啊
回复
18楼
不行。
施工验收规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第18.1.4条中也提到:电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
回复
19楼
不可以。
回复
20楼
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
宜相同截面非不应!故在实际工作中可行。我们满足的是载流量。查表后可满足630A开关需要。当然,在敷设中要满足规范要求的间距要求。
回复
21楼
宜相同截面非不应!故在实际工作中可行。我们满足的是载流量。查表后可满足630A开关需要。当然,在敷设中要满足规范要求的间距要求。
回复