求助,对规范的理解
answer1986
answer1986 Lv.4
2012年04月05日 14:37:38
只看楼主

帮忙解释一下规范中说的顺时针和逆时针具体的意思,我不理解顺时针和逆时针指的什么!一级抗震等级 Vb=1.3(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-2) 二级抗震等级 Vb=1.2(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-3) 三级抗震等级 Vb=1.1(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-4) 四级抗震等级,取地震作用组合下的剪力设计值。 式中 Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;

帮忙解释一下规范中说的顺时针和逆时针具体的意思,我不理解顺时针和逆时针指的什么!
一级抗震等级
Vb=1.3(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-2)
二级抗震等级
Vb=1.2(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-3)
三级抗震等级
Vb=1.1(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-4)
四级抗震等级,取地震作用组合下的剪力设计值。
式中
Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;
Mlb、Mrb--考虑地震作用组合的框架梁左、右端弯矩设计值;
VGb--考虑地震作用组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;
ln--梁的净跨。
在公式(11.3.2-1)中,Mlbua与Mrbua之和, 应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。每端的Mbua值可按本规范第7.2节中有关公式计算,但在计算中应将材料强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数。
公式(11.3.2-2)至公式(11.3.2-4)中,Mlb与Mrb之和, 应分别按顺时针方向和逆时针方向进行计算,并取其较大值。对一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。
answer1986
2012年04月05日 15:04:39
2楼
怎么没人回答啊,是我的问题太幼稚了吗
回复
天柱
2012年04月05日 15:53:22
3楼
一种内力组合下可能顺时针之和大,另一种内力组合下可能逆时针之和大,这条的意思就是要取最大值。
回复
answer1986
2012年04月06日 08:39:42
4楼
两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。
在顺时针活逆时针的情况下,有可能都是负弯矩吗?这里弯矩正负怎么定义的啊?
回复
无间道
2012年04月06日 10:30:31
5楼
这是力学上的规定,顺时针为负;逆时针为正。也是便于判断受力的性质一种力学上的规定。
回复
天柱
2012年04月06日 10:54:03
6楼
两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。

这里是指梁端弯矩,负弯矩指梁上部受拉。两端都是负是,按顺或逆时针可能会成为0,或很小,造成不安全,所以有此规定。

在顺时针活逆时针的情况下,有可能都是负弯矩吗?这里弯矩正负怎么定义的啊?

顺时针或逆时针是不用定义正负号,只按弯矩转运方向。
回复
answer1986
2012年04月06日 15:45:52
7楼
我的意思是:如果梁两端都是顺时针弯矩的话,那么梁左端是正弯矩,梁右端是负弯矩,怎么会出现两端都是负弯矩呢?
回复
jszxwsw
2015年10月25日 06:41:13
8楼
么么么么么么么么么么么么
回复

相关推荐