帮忙解释一下规范中说的顺时针和逆时针具体的意思,我不理解顺时针和逆时针指的什么!一级抗震等级 Vb=1.3(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-2) 二级抗震等级 Vb=1.2(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-3) 三级抗震等级 Vb=1.1(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-4) 四级抗震等级,取地震作用组合下的剪力设计值。 式中 Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;
一级抗震等级
Vb=1.3(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-2)
二级抗震等级
Vb=1.2(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-3)
三级抗震等级
Vb=1.1(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-4)
四级抗震等级,取地震作用组合下的剪力设计值。
式中
Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;
Mlb、Mrb--考虑地震作用组合的框架梁左、右端弯矩设计值;
VGb--考虑地震作用组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;
ln--梁的净跨。
在公式(11.3.2-1)中,Mlbua与Mrbua之和, 应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。每端的Mbua值可按本规范第7.2节中有关公式计算,但在计算中应将材料强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数。
公式(11.3.2-2)至公式(11.3.2-4)中,Mlb与Mrb之和, 应分别按顺时针方向和逆时针方向进行计算,并取其较大值。对一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。