地下室底板上部钢筋应该置于何处?
civil666
civil666 Lv.3
2006年10月16日 22:34:11
只看楼主

我一直有这样的疑问:在梁板式阀板基础中,基梁顶与阀板(构造阀板)平,那么阀板上部钢筋应该置于基梁主筋上面还是下面?承蒙各位高手赐教!

我一直有这样的疑问:
在梁板式阀板基础中,基梁顶与阀板(构造阀板)平,那么阀板上部钢筋应该置于基梁主筋上面还是下面?
承蒙各位高手赐教!
免费打赏
大林
2006年10月16日 23:08:29
2楼
在梁板式阀板基础中,若基梁顶与阀板平,阀板上部钢筋应该置于基梁上部主筋的下面.
回复
stephen66
2006年10月17日 09:14:39
3楼
对于这个问题,我也是不太清楚,我们总工说:在梁板式阀板基础中,若基梁顶与阀板平,阀板上部钢筋可置于基梁上部主筋的上面或者下面均可。
从我个人观点来看,这种筏板在抗浮的时候,阀板上部钢筋应该在基梁上部主筋的下面,这样受力才合理。
回复
bzh2005
2006年10月17日 15:03:35
4楼
在梁板式阀板基础中,若基梁顶与阀板平,阀板上部钢筋应该置于基梁上部主筋的下面.从受力性质来说也是板荷传递给梁的,筏基想梁于倒楼盖设计时,相当于底下作用一均布面荷载,筏基梁上部筋就相当于正常楼面的下部筋了,此时板筋应放在梁底筋上面,反之就应在筏基梁下面.详图构造不明之处可参照图集04G101-3筏基图集.
回复

相关推荐