刚接触地下室设计。有个问题,对于地下室,特别是那种地下室面积远大于以上塔楼的,一般以工程拼装组合在一起进行整体计算,个人觉得这样模拟更符合实际,但计算很耗时间,特别是高层。而有些做法将地下室与塔楼分开建模,只保留塔楼一部分进行计算,觉得这样与实际不符,传力存在问题,地下室与塔楼之间边界情况有时无法正确模拟,存在困惑。想询问那些将地下室与塔楼分开处理的那些前辈是怎么处理这些情况的,不将塔楼一起计算,塔楼上的竖向荷载要以什么形式保留到模型里,算基础的时候也要用到基底轴力,求解答.

刚接触地下室设计。2012年04月05日 10:33:34
2楼
对于你说的结构形式,对结构设计来讲,这被称为大底盘类型的结构。对于这样类型的正确的方法应该是,地上和地下分别建模计算。
因为对于抗震结构,一般只要不是超高层,满足设计的假定条件,可以把正负零作为嵌固端来作为结构计算的。
地下结构在一般情况下,是不需要按照抗震设计来计算的。
而地上结构在有抗震设防的要求下,是必须按照抗震设防的条件,去进行结构计算的。应该将地上结构的计算结构中,最不利组合中的最大内力值,输入到地下结构所对应的结构构件上,这样计算的结果才应该是正确的计算结果。之后再按照具体情况进行必要的结构调整,所确定的具体数据才应该是结构计算的最终数据。可以用它计算基础等结构构件。
回复
albyx
2012年04月12日 15:25:16
3楼
我也遇到同样的,有人防要求的地下室。谢谢你的参考意见
回复
tmgcszyc
2012年04月13日 09:15:43
4楼
谢谢你的意见
回复
cszntd
2012年04月13日 10:31:40
5楼
一般不是大底盘的话,分开计算,基础相接部分手核