避雷带支架是否不能焊接??
weikkf
weikkf Lv.6
2012年04月04日 09:29:16
来自于工地图片
只看楼主

本论坛中有个题目为“电气工程质量通病图片”的帖子,有张图片为“女儿墙上扁铁铺设的避雷带,支架为扁铁,避雷带也为扁铁,支架与避雷带采用焊接”,帖子上说质量通病为-避雷带支架不应焊接。请问这是为什么呢,为什么支架与避雷带不能焊接啊,有什么规范吗?有没有前辈指教一下啊。[ 本帖最后由 weikkf 于 2012-4-4 12:42 编辑 ]

2012年04月04日 11:22:42
2楼
叙述的不清楚,标题避雷网支架;内容为图片中扁钢铺设的接地网,还有支架与避雷器;到底是什么?
避雷网、接地网、避雷器不是同一个东西。
楼主的意思是不是扁钢支架和扁钢(圆钢)避雷带不能焊接?

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-4-4 11:24 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年04月04日 13:25:25
3楼
不焊接用什么方法固定?

图中是焊接处没做好防腐。
回复
smax1852
2012年04月04日 16:16:36
4楼
貌似国标中没有任何一条说避雷带支架不允许焊接,甚至,我觉得,避雷带与支架之间的焊接只是起个固定作用。若避雷带是圆钢的,焊接中要注意别发生“咬肉”现场,使避雷带的截面积减小就可以。从材料学理论上讲,焊接会破坏原材料的分子结构,而且加厚型镀锌层影响焊接质量,不宜焊接。施工中规范一点的,在焊接前把镀锌层磨掉,焊后用富锌喷漆修复镀锌层,完全没问题。
回复
hu1323613
2012年04月04日 17:58:47
5楼
加群号 40307141,多讨论,谢谢
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月05日 08:47:06
6楼
看建筑电气验收规范,不容许焊接, !!
回复
weikkf
2012年04月05日 10:41:10
7楼
可否说的再详细些,我查了建筑电气验收规范没有发现啊,难道我们看的不是同一个规范??
回复
smax1852
2012年04月05日 15:14:59
8楼
GB50303有提及么?要是有说明不能焊接了,请您给指明下,哪页哪段?
回复
wsl8032
2012年04月06日 10:20:24
9楼
我见过所有焊接的避雷带年久后都在焊接处烂掉了。
回复
lu0zh0ngcheng
2012年04月06日 11:53:38
10楼
我们这边都是暗埋的,只有避雷针明装。
回复
hitwb
2012年04月06日 13:24:52
11楼
不允许焊接?这个头一次听说
我记得规范上倒是明确要求了焊接的方法,圆钢、扁钢分别有什么要求倒是说了一段文字的