稳压泵的流量和扬程
shuidishichuan
2004年03月20日 21:31:36
只看楼主

高层建筑,屋顶高位水箱的高度不够,需增设增压稳压设备。国标98s205中,对于设在屋顶水箱间的增压稳压设备选择如下。消火栓系统(满足最不利点10米充实水柱),稳压泵25LGW3-10X4,流量3M3/H(0.87L/S),扬程40米。我看一些同行的图纸所选稳压泵的流量最大的可以达到5L/S,为何与标准图差这么大?另外稳压泵的扬程如何确定,是不是一定要大于气压罐的充气压力?

2004年03月20日 23:32:02
2楼
是一定要大于气压罐的充气压力,否则不能满足要求。
回复
liangfp
2004年03月22日 10:11:33
3楼
高规7.4.8中规定:消火栓稳压泵的流量不应大于5L/S,喷淋稳压泵的流量不应大于1L/S,
回复