广东五星级酒店 ,风管安装进行中,如何,望指教
jeep128
jeep128 Lv.2
2012年04月03日 17:07:53
来自于工地图片
只看楼主

固定方法,正在样板,望指教

固定方法,正在样板,望指教

100_2900.JPG


100_2901.JPG

免费打赏
zssxzjb
2012年04月08日 11:03:28
12楼
螺丝不能穿过风管,会漏风。角铁架应该与法兰固定
回复
huangzy3472
2012年04月09日 11:22:46
13楼
一般般,没啥技术含量!
回复
yangning1111
2012年04月09日 13:20:01
14楼
每天安装多少平米算是效率高
回复
chachababy
2012年04月09日 14:26:34
15楼
角铁与法兰固定,那拆法兰时怎么办
回复
chachababy
2012年04月09日 15:01:47
16楼
螺丝最好不要穿风管,要穿加好橡胶垫,另外楼上说的规范我真的不知道什么意思
回复
寒冬
2012年04月09日 17:34:02
17楼
五星级宾馆施工质量就是这样,第一感觉法兰安装肯定是有问题的,请问楼主是不是?
回复
jeep128
2012年04月09日 20:41:40
18楼
其实这个方案已经通过验收,而且施工方是中建系统的。很多朋友在说不符合规范,希望具体点,我查了规范,望赐教
回复
hardliu
2012年04月10日 11:57:51
19楼
首先你要说明该风管的用途:1、消防排烟;2、送排送;3、空调风(工艺除尘在星级宾馆的可能性很小)。如果排烟管道建议用角钢法兰的工艺,所以如果为排烟管道你后期的风量测试肯定会出问题——该情况下的支架建议设置在法兰位置,方式采用双三角支架或回字形支架。
送排风与空调风可以选用共板工艺,但两者中有一保温、木托防冷桥的要求,做空调的都知道。他的支架也可以采用三角和回字支架,位置也建议在法兰位置。
回复
hardliu
2012年04月10日 12:33:17
20楼
五星级,中字头的安装企业也不过如此,哎,中国建筑业无怪老出豆腐渣工程啊!
回复
xiaofu4306
2012年04月11日 11:28:31
21楼
这应该是卫生间排风风管,但是这种固定方式我是第一次见到。