我也来分享一些现场的图片,应该不多见,供大家一起讨论和学习!
yiyijinsim
yiyijinsim Lv.6
2012年04月02日 12:29:56
来自于工地图片
只看楼主

先简单做个介绍,一座人行天桥的梁柱节点及梁钢筋安装的一些图片,桥墩的柱还兼作边坡的抗滑桩。图纸上标明梁为WKL,所以现场我们按屋面框架梁和柱顶的构造要求施工。柱截面尺寸为2400×1200,梁为1000×1800 Y2700×900。腰筋为设计的抗扭钢筋。问题不少,希望大家一一找出来,然后我再做个总结,供大家一起学习!

2012-04-02_11-45-20_674.jpg

2012-04-02_11-45-31_256.jpg

2012-04-02_11-47-10_260.jpg

2012-04-02_11-48-06_181.jpg

2012-04-02_11-49-08_165.jpg

2012-04-02_11-55-26_339.jpg

2012-04-02_11-55-40_644.jpg

2012年04月05日 21:37:03
12楼
第三张图,下部纵筋间距不均。第一张图梁筋没有伸到柱边及柱筋没有弯曲这也大家是共识。还有那就是支撑不行。竟然用木支撑做大梁受力支撑,一看就是小包工,且支撑是用脚手架横杆来承担,这也是规范不提倡的,支撑下边也没有设槽钢或垫木。
回复
dennisquinn
2012年04月05日 22:59:23
13楼
楼主,这种大梁用普通钢筋合适吗,不得用预应力钢筋吗?还有大体积混凝土的水化热问题怎么处理啊?
回复
huangbo1016
2012年04月05日 23:01:47
14楼
很少见的图片
回复
jianc123
2012年04月06日 10:09:36
15楼
没看清楚,不过钢筋设置肯定有问题,一个是主筋间距内空不应小于25mm没有考虑,柱子的锚固头设置也违反了强规,还有是照片没有拍摄到位,柱子的节点及梁的锚固位置应该到柱子的内边缘,腰筋及拉钩,保护层等就不用提了!很差!
回复
chenli1208433647
2012年04月06日 14:12:18
16楼
这么大的梁,加固太差劲了
加固虽然是用了100*100的横木,间距太远,这种梁钢管架的间距和横木的间距不得超过30厘米,而且你的钢管与地面有一个小木板做垫底,这是不行的,打混泥土时上面开始压重,下面钢管就会把模板压穿头,导致梁下沉,
回复
wlsans999
2012年04月06日 14:45:15
17楼
学习了。。。。
回复
敬于才华
2012年04月06日 15:53:36
18楼
保护层垫块没有;箍筋绑扎有何梁截面中心线不垂直的现象;负筋的锚固长度不够,应该伸到柱边。
回复
luogang104
2012年04月06日 22:33:14
19楼
恩,不错的。学习过,见识过了。
回复
xushuyan4
2012年04月08日 12:44:54
20楼
你好厉害!!!!!!。。。。
回复
xushuyan4
2012年04月08日 12:46:06
21楼
看不太懂。。。就更别说看出问题了。。
回复

相关推荐

APP内打开